Principal => General => Mensaje iniciado por: dublin en 15-Mayo-2012, 07:16:39
-
Buenos dias me pasa algo estraño en el termo de agua cuando lo conecto en los camping me salta el diferencial del camping y de la caravana. Cuando lo pongo con un convertidor de corriente de la bateria a 220 funciona bien y con un generador electrico tambien. Por que me salta solo en los camping . Gracias espero vuestra hayuda.
-
¿Enchufado en ambos casos a la misma toma exterior de la caravana? :shock:
-
Si en la misma toma
-
Tienes la resistencia derivada. Sólo te salta en el camping porque sólo allí la toma de tierra "funciona"
-
como ya te han comentado la resistencia del termo esta derivada lo mas probable con el convertidor y el generador no salta por ser corriente flotante si le unes el neutro de ambos a tierra veras como si te salta los generadores así como los transformadores de media van así el neutro es un red de tierras
es peligroso con el generador o el convertidor te puede dar también una buena descarga y el automático no saltara
-
Gracias a todos por contestar que solucion tiene este problema.
-
yo la compre hace un año en roulot me costo +- 40 euros cambiarla es muy fácil le quitas la tapa por donde entra el cable y ahí esta le quitas los tornillos y la cambias